请问:200kvA的变压器可以配160千瓦的设备,其可承受最大电流是多少?要用多大的线?
请教如何计算?可否告知,谢谢!
我也看过这公式,但是说的是铝线.为什么配电房的电流表达不到所计算的电流?所算电流是不是配电柜三个电流表(三相)的总和?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2006-06-16
1、200KVA的变压器能不能带160KW的负载主要的是看负载的功率因数,如果负载的功率因数是0、9变压器可带180KW的负载。
2、负载电流的大小可以算,P=UI公式可算出负载电流。P是功率 U是电压 I是电流
3、导线的大小选法可根据下列口决选:
10平方以下乘5
100平方以上乘2
25和35平方四三界(大于10小于25的乘上4,大于35小于70的乘以3)
70和95平方的乘以2、5
穿管的打8折,如果温度高的地方要打9折
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/issspDv.html
其他回答
第1个回答 2006-06-22
200kvA的变压器电流为300A.(这和你那个160的负荷没有关系)
70铝线够了
第2个回答 2006-06-27
200kvA的变压器 低压侧主母线用240铝皮肤线 电缆线
分流线看设备的功率决定分流母线大小
第3个回答 2006-06-16
复(交流)电阻多少?
相似回答
200kva变压器可以承受
负载
最大多少
安培的
电流?
答:
高压一次
电流
I=P/√3*U=
200
/1.732*10=11.5A。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
在接配电箱的时候,如何知道
多大的
电器接多大的电线(电缆)?
答:
电线按
电流
距离搜索远近选择配电箱按电流选择 比功率
160
kw选择导线160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A 近距离(几十米内)铜电线70平毫米铝电线120平毫米 远距离(百米)铜电线120平毫米铝电线180平毫米 介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米 配...
请问200KVA
箱式
变压器能够承受多大的
负荷?
答:
由於200KVA是变压器总功率最大极限,所以折算能耗转换成次级有效功率输出,以八折计算160千瓦以下最妥当负载。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率。输出额定电流:容量/√3/输出电压。所以200KVA的变压器:
高压侧最大额定电流为12A
。低压侧最大额定电流为288A。原理 变压...
200千瓦的变压器
能带
多少千瓦的
负荷?计算公式
答:
200千瓦
变压器的容量需要计算如下:1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。2。通过计算0.8的平均功率因数
,200千伏安变压器可以
加载
160千瓦
(
200 kVA
*0.8)的有效功率。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线,成本大概几千元...
160
KW
的变压器,
如果在满负荷的情况下
答:
4KV(即400V),你有
160
KW工业用电负荷,你可以进行如下配置:1、选用
200KVA变压器,
10KV/0.4KV,11.55A/288.68A;2、由于变压器一、二次
电流
均不大,导线比较容易满足要求,但要注意使用地点的机械强度要求;建议一次选用35平方毫米以上的钢芯铝铰导线,二次选用185平方毫米以上的聚氯乙烯绝缘导线。
200kVA的变压器能承受的
负载
是多少
(
电流
)
答:
理论上最大值应该是526A的电流。计算
:200kv
/A=200000w/380v.也就是它在
电流是
1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你的使用的电压是380伏。
大家正在搜
500千瓦电机需要配多大的变压器
1000千瓦用电配多大变压器
270千瓦要配多大的变压器
用电5OO千瓦需配多大变压器器
单相100千瓦配多大的变压器
3000千瓦需要配多大变压器
350千瓦需要配多大的变压器
190千瓦要配多大变压器
500千瓦的变压配多少电容
相关问题
请问160千瓦的变压器能承受多大的用电量?如果超出它的容量会...
160千瓦设备需要配多大的变压器
160千瓦的电机需要配多大的电线
请问160千瓦的变压器能承受多大的用电量?
160的变压器最大能承受多少千瓦?
160千瓦的中央空调需要配多大的电缆
从10千伏高压变为工业用电160千瓦,如何配置最合理?
变压器125kva,机房距离160米,电机总功率100-11...