1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
电气设备的
接地电阻
是不大于4欧还是不大于1欧
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2021-09-02,最新业务变化请以平安银行官网公布为...
地线
接地电阻
的标准
要求
是
多少
?
答:
1. 防雷保护接地的电阻标准是必须小于或等于10欧姆
。2. 安全保护接地的电阻标准是必须小于或等于4欧姆。3. 交流工作接地的电阻标准是必须小于或等于4欧姆。4. 直流工作接地的电阻标准是必须小于或等于4欧姆。5. 防静电接地的电阻标准一般要求小于或等于100欧姆。6. 共用接地体(联合接地)的电阻标准应...
一般接地电阻
是
多少
答:
接地电阻应小于等于4欧姆
。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于
10欧姆
。接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压...
接地电阻多少
合格?
答:
1、接地电阻:接地电阻是指接地系统与地之间的电阻,
一般要求不大于4欧姆
。2、接地方式:接地方式有单点接地、多点接地和网状接地等,根据不同的场合和要求选择不同的接地方式。3、接地材料:接地材料一般采用铜杆、铜板、镀锌钢板等,要求导电性好、耐腐蚀、耐久性强。4、接地深度:接地深度一般要求不...
接地电阻多少
为合格?
答:
因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 多点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,
所以规定接电阻不大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下...
一般接地电阻要求多少
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻应小于
等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
静电
接地电阻要求
是
多少欧姆
?
答:
防静电地极
接地电阻
通常是
要小于
10Ω。1、地面或地垫的表面电阻值要处于105-1010Ω之间,同时其摩擦电压值要小于100V。2、墙壁的电阻值
一般要求
在5×104~109Ω之间。3、工作台面或垫的表面电阻值要维持在106~ 109Ω之间,摩擦电压小于100V ;对地系统电阻在106—108Ω之间的范围内。4、工作椅面对...
一般接地电阻要求多少
?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻应小于
等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
接地电阻多少
合格
答:
电工电气接地电阻标准小于等于
4欧姆
是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。接地电阻介绍:接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻值
接地电阻不小于多少欧
测防雷接地电阻正确方法
接地电阻要小于1Ω
接地电阻阻值多少是正常的
对地电阻多少正常的
接地电阻值应小于多少
外架防雷接地电阻是多少
工作接地的接地电阻要求小于