有30个千瓦,需要用多大的电缆

如题所述

30千瓦可以用25平方铝芯线 100A空气断路器;
电缆的应用领域:
阻燃橡套电缆
一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。多在煤矿使用。
二、使用条件
线芯长期允许工作温度为65℃,电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
核级电缆
适用范围
·本产品适用于核电站额定电压 Uo/U为 0.6/1kV控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆。
·电缆导体允许长期工作温度为90℃,短路时电缆导体的最高温度不超过250℃,持续时间不超过5秒。
·敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。
·电缆敷设时允许弯曲半径为:
— 无铠装的电缆,应不小于电缆直径的6倍
— 有铠装或铜带屏蔽结果的电缆,应不小于电缆直径的12倍
— 有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆直径的6倍。
·在导体长期允许工作温度不大于90℃时,电缆的鉴定寿命不少于40年。
·成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求。
·成品电缆烟密度:透光率不小于70%。
·耐辐射性能:25×104Gy
·无卤性:非金属材料在燃烧时,逸出气体的酸度(以 PH值表示)应大于 4.3;电导率不大于 10μS/mm。
裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
电力电缆
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
通讯电缆及光纤
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
电磁线(绕组线)
主要用于各种电机、仪器仪表等。
柔性防火电缆
1、防火性能优异,耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950℃ 90min 还可满足英国BS6387-1994中规定A级650℃ 3h B级750℃ 3h C级 950℃ 3h要求 同时 在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。
2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要,极限长度可达2000m。
3、截面大单芯电缆截面可达1000mm2多芯电缆截面可达240mm2。
4、具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≥20D,D为电缆外径。
5、燃烧时无烟无毒,绝缘采用无机材料“不燃烧体”,燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上是环保绿色产品
6、截面能力过大,电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度≤70℃?若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105℃。过载时防火电缆允许的工作温度可达250℃。
7、耐腐蚀,有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,塑料很容易老化变脆,铁管易锈蚀;防火电缆是铜护套不须穿管,铜护套耐腐蚀性好。
8、无电磁干扰,防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰。
9、安全性好,防火电缆除了在火焰中正常供电,起动灭火设备,减少火灾损失。同时对人身安全也特别可靠,其铜护套是良导体,是最好的接地线,且连续到电缆全长,大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。
10、使用寿命长,无机绝缘材料,耐高温,且不易老化,他的寿命比有机绝缘电缆提高许多倍?,在正常工作状态下,其寿命可以与建筑物等同。
11、柔性防火电缆的运输和安装包括安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-31
30千瓦的电机,380V的电机,要用25平方的铝芯的电缆,或16平方的铜芯电缆。追问

能给我说它的换算过程吗

追答

30千瓦的电机,380V的电机,额定电流60A,25平方的铝芯的电缆/16平方的铜芯电缆的安全载流量是100A.所以选25平方的铝芯的电缆,或16平方的铜芯电缆。

另外经验口诀也是这么选的:
2.5 加三,4 加四 ;
6 后加六,25 五 ;
120 导线,配百数
  说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
  “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
  “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
  “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
  “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

第2个回答  2014-05-31
三相还是单相,如果是三相即380V不考虑以后增容,用3×10+1×6的就可以了。