380v40千瓦用多大电缆
40千瓦380v用多大电缆
线
答:
16平方铜芯电缆
。可以根据公式:P等于1.732UI乘功率因素来计算电器设备的电流量,通常功率因素取0.8,U等于380V,电器电流等于40除以(1.732乘0.38乘0.8)等于75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此40千瓦380v可用16平方铜芯电缆。
40kw
380v用多大电缆
答:
1、40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆
。2、由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 3、所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。4、根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
三相功率40kw要
用多大电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,
40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
40kw
380v用多大电缆
答:
40千瓦380v用多16平方铜芯电缆
。可以根据公式P=1.732UIx功率因素来计算电器设备的电流量,通常功率因素取 0.8,U=380V,电器电流=40/(1.732x0.38x0.8)=75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此40kw380v可用16平方铜芯电缆。电线电缆安装注意事项:1、在安装电线电缆的时候,在同一线...
380
伏
40千瓦用多大电缆
线
答:
25平方的铜芯电缆
。根据查询安居客官网显示,380伏40千瓦的电流为105安,25平方的铜芯电缆可承载105安的电流,因此需要25平方的铜芯电缆。
40千瓦
功率
380
电压要
用多大
电览
答:
首先要计算出这个功率在正常满功率运行时的理论电流 三相电流=功率/电压/电压相位1.732/负载功率因数 电流=40000/
380
/1.732/0.95,约为64A左右 可以根据附表选择对应的线径,考虑长时间安全用电,线径应该适当选择留有余量,应该选择16平方或者以上的铜芯
电缆
。
40千瓦
三相
380
伏电流
用多大电缆
?
答:
40千瓦
3相
380
伏电流用10-16平方铜线或16-25平方铝线。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线制中的第四...
三相
40千瓦用多大
空开和
电缆
答:
380
三相
40千瓦
,功率因数取常规的0.8,需用系数取1,那计算电流就是40/0.38/1.732/0.8=76A,按规范电流至少放大1.1倍来选择空气开关(断路器),76*1.1=83.6A,以此则要选择额定电流100A的空气开关,选用4*35+PE16的
电缆
才可以 1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关...
三相
40千瓦用多大电缆
答:
380V
1KW=2A 40KWX2=80A YJV 22 25平方铜芯
电缆
载流量108A 108-108X20%=86A 25平方电缆能满足需求 电缆已留有余量。
40kw
用多大电缆
答:
故可选用25平方铝线或16平方铜线
电缆
。2、
40千瓦
功率电流计算方法。三相电流功率公式:P=1.732UIcosφ。(P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85);I=P/(1.732×U×cosφ);I=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A。