如题所述
首先计算出30千瓦的电流是多少,如果是三相对称负载,它的计算电流是:
30000W÷(√3×380V×cosΦ)
=30000÷558.79
=53.7A;(功率因数:cosΦ=0.85)
查《电工手册》,10平方铜线在温度40度时的截流量是59A,见下图所示:
所以,正常情况下使用10平方铜线、可长期安全工作。
根据你的电压和线型来定。
按照220V的话,30kW大约需要30000/220≈136A,采用铜线的话,线径应该至少选择70mm²的。
380v三相供电的话,额定电流在30000/380/√3=46A,线径至少14mm²。