第1个回答 2010-08-27
电机类的功率200KW,电流:
I=P/1.732/U/COSφ=200/1.732/0.38/0.78≈390(A)
距离:L=150米,若允许末端线与线的电压降为10V,则每根电线的压降:U=5V,铜线的电阻率:ρ=0.0172
每根线电阻:
R=U/I=5/390≈0.013(Ω)
每根铜线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×150/0.013≈198(平方)本回答被网友采纳
第2个回答 2010-08-27
哪看是要用什么起动方式了,要是变频或软启用90的就行。如直接启动就要120的了。
第3个回答 2010-08-28
从电压损失算,50的铜线就过了;但从发热考虑,得用185的铜线。如果就地补偿了,用150的线就够了。