三相四线中火线(A相 对地电压,相与相之间电压正常)有一项(A相)没有电压,零线有100多V电压(对地),但

三相四线中火线(A相 对地电压,相与相之间电压正常)有一项(A相)没有电压,零线有100多V电压(对地),但在变压器出口电压都正常,电流A相85A B相43A C相12A 0相32A 相电压都为402V 线电压都为230V 在该线路中接线都正确,但在此线路中三相四线动力表不能正常用电,单相表用电正常,请问是什么原因,在哪出现了问题?

您采用的是接零接地双重保护,现在的现象一定是用户线路中有零线断路,由于三相电流不平衡,造成了“中点浮动”现象以至于使三相四线表不能正常工作。
您不要看配电房的电压,要去用户线路上去查,肯定会有一条线路上零线带电,查出这一相电线路时,就说明这相电线路上接零接地线有故障,把故障点找出来处理好,零线就不会有电了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-27
A相负载处零线断线或接触不良。
第2个回答  2010-08-27
有可能零线从中间断了A相也从中间断了
而B.C与零线之间有用电器《如电灯。。。
第3个回答  2010-09-10
380V三相电, 零线和火线的电压是220V, 地线和火线的电压也是220V。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-08-28
零线有短路或虚接