三相不接地系统,相对地电压不平衡,有问题吗?

10KV变690V变压器,副边两套绕组,分别是星型和三角形,星型中性点不接地,但是有单独的接地桩,所以都是三相不接地系统,但是现在四台同样的变压器,有三台测量相对地电压平衡,410V,但有一台测量不平衡,而且相差比较大(456,409,386)。这种现象不正常吧,如何解释?
另外,这种系统中接地柱(接地线)对系统中的设备如何起到保护作用?好像地线也不能很好地泄放漏电流。

三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不接地系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点漂移了,中心点的电压不是0了,而是A相的相电压了。所以B、C两相的与A相之间还是线电压,还是平衡的。
你之所以困惑,是因为将中心点接地的概念用在不接地系统中了,在中心点接地系统中,中心点的电位永远是零,但是在中心点不接地系统中,中心点电位是可以漂移的,是不固定的。
所以,在文革期间,中国缺少铜,就用这个原理创造了两相输电技术,线路中只有两根线,分别送B、C相,A相接地,用大地送电,中心点不接地。到达目的地后再通过一台变压器将不接地系统变为中心点接地系统供使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-11
煤矿用的吧。此种系统中性点不接地或不直接接地。你知道在三相四线制供电系统中,中性线(零线)是用来强制使相电压平衡的。而井工煤矿使用的变压器中性点是不接地的,如果你测地与相线之间的电压,那地与相线之间的电压就由各相对地的绝缘电阻和分布电容所决定了。
井工煤矿使用的变压器,低压端要求要使用捡漏继电器监测线路的绝缘状况。井工煤矿要求要设置符合规范的接地网,所有设备及电器金属外壳均与地网相连接(电缆接地芯线和外接地线都要连接)。当供电系统的绝缘电阻下降到危险水平时捡漏继电器报警并切断电源。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-11
查一下变压器外接线路三相对地绝缘情况,看一下。差的不多嘛。