10KV变690V变压器,副边两套绕组,分别是星型和三角形,星型中性点不接地,但是有单独的接地桩,所以都是三相不接地系统,但是现在四台同样的变压器,有三台测量相对地电压平衡,410V,但有一台测量不平衡,而且相差比较大(456,409,386)。这种现象不正常吧,如何解释?另外,这种系统中接地柱(接地线)对系统中的设备如何起到保护作用?好像地线也不能很好地泄放漏电流。