第1个回答 2009-01-08
对于中性点接地系统来说,相电压和相对地电压是一个意思,都是A对N的电压值.
线电压是相间的电压,如Uab、Uca、Ubc。线电压=√3*相电压。
如果中性点不接地系统,相电压是A对N的电压,不等于A对地的电压。
第2个回答 2009-01-08
呵呵,楼主要宽容,不要骂一楼的,好坏人家都是想帮你呀。
你的问题这么跟你说吧,对于变压器(不管高低侧,你也没问清楚)是三角形接法时,相电压确实=线电压,而当为星型接法时,即俗称的Y型接法时,线电压为相电压的根号3倍,这是较常用的接法。此时相电压为相输出端与Y型公共端,即中性线的电位差,一般情况下,三相四线制系统中,变压器中性线都会直接接地,因此此种情况下相电压=相对地的电压值。所以平时对与接地系统好的环境下,你只需一根火线+一根地线就可以得到有效值为220V的电压,就是这个道理。若中性线悬空,光光作零线使用时,两者就不是一个值。那时的接地线就是纯粹的接地保护线,发生接地短路故障时导流作用。
第3个回答 2009-01-07
当变压器角接时,相电压=线电压,当变压器星接时,相电压的根号3倍=线电压。在三相四线制供电线路中,中性线和地线共线,A相的相电压和A相对地电压是一个意思;在三相五线制供电线路中,中性线和地线是隔离的,A相的相电压和A相对地电压不是一个意思,在三相负载基本平衡时,数值上两者基本相等,在三相负载严重不平衡时,数值上两者不相等,中性线和地线有电压。
第4个回答 2009-01-07
在三相四线制供电线路中,相电压就是相间电压,即A相和B相间的电压。
线电压就是相线对中性线的电压,U线=庚号3倍的U相,220V=庚号3倍的380V