接线方式根据不同类型的防火阀而异。对于全自动防烟防火调节阀,其接线方式主要是将动作端子(一般为白、红)接输入输出模块的控制输出24V,执行关阀动作;反馈端子(一般为黑、兰,动作后通)接输入输出模块的反馈端子,提供关阀反馈信号。
对于280度防火阀,其直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。如果没有直接连接线,则是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxDDi9nnnnn9n9pnUDx.html
相似回答
防火阀怎么接线
?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
70度防火阀
如何
接线
答:
接温感器动作后的动作信号啊。
如果是防烟防火阀则接动作电源线和动作信号线
。
70度防火阀
三根钱怎样接?
答:
70度防火阀
的三根线分别是连接电源线的火线和领先,另外一根双色线是用来连接地的。
70度防火阀
三根线
怎么
接啊
答:
个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置
防火阀
。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并连锁空调主机,回风温度
70
℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入空调,在回风管上设置防火阀就可以满足要求。
消防
70度
风阀是三线
怎么
接输入输出模块?
答:
70度防火阀
没有电动机构,平时常开,火灾时手动关闭或熔断关闭并输出报警信号,接输入模块。一般黑色公共端,红色常闭端,蓝色常开端,用于消防报警时将黑、蓝接到输入模块。接输入输出模块的是70度防烟防火阀,有电动机构,6个端子,平时常开,火灾时联动关闭,手动复位,熔断关闭。
防火阀接线怎么
接?
答:
信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等...