推荐答案 2017-01-01
接温感器动作后的动作信号啊。如果是防烟防火阀则接动作电源线和动作信号线。
追问
是在把阀打开的情况下,看看那个是短路的两个接线端是么
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UipsU2xUxsvUpixUpi9.html
相似回答
防火阀怎么接线
?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上
,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
70度防火阀怎么接线
答:
接线方式根据不同类型的防火阀而异。对于全自动防烟防火调节阀,
其接线方式主要是将动作端子(一般为白、红)接输入输出模块的控制输出24V
,执行关阀动作;反馈端子(一般为黑、兰,动作后通)接输入输出模块的反馈端子,提供关阀反馈信号。对于280度防火阀,其直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出...
70度防火阀
三根钱
怎样
接?
答:
70度防火阀的三根线分别是连接电源线的火线和领先
,另外一根双色线是用来连接地的。
70度防火阀如何接线
答:
接温感器动作后的动作信号啊。
如果是防烟防火阀则接动作电源线和动作信号线
。
70度防火阀
三根线
怎么
接啊
答:
个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置
防火阀
。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并连锁空调主机,回风温度
70
℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入空调,在回风管上设置防火阀就可以满足要求。
消防
70度
风阀是三线
怎么
接输入输出模块?
答:
70度防火阀
没有电动机构,平时常开,火灾时手动关闭或熔断关闭并输出报警信号,接输入模块。一般黑色公共端,红色常闭端,蓝色常开端,用于消防报警时将黑、蓝接到输入模块。接输入输出模块的是70度防烟防火阀,有电动机构,6个端子,平时常开,火灾时联动关闭,手动复位,熔断关闭。
大家正在搜
70度防火阀哪两根接零线火线
70℃常开防火阀怎么接线
70度防火阀接线图片
防火阀6个端子实物接线图
70度常开防火阀接两根线
70度防火阀怎么接输入模块
排烟防火阀正确接线图
常闭70度防火阀接线
70度防火阀实物安装图接线
相关问题
70度防火阀接线盒处六个触点而联动一共四颗线怎么接
消防70度防火阀接线图如图
70度防火阀接线方法是怎样的
请问大神们,这个70度防火阀怎么接线啊?如图
70度防火阀
70度防火阀怎样接🧵70度三根线怎么接?
70度防火阀接什么线