66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀6个端子实物接线图
消防 防火阀 六
根
接线
柱 怎么接!
答:
防火阀
上是有六根线,但只接4根,具体接法见下图:
排烟
防火阀
5个接线端子,和
6个接线端子
有什么区别么?
答:
两种
接线
如上图
排烟
防火阀
的
接线图
?
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟
防火阀
的控制端,标有DC24v的那两
个端子
上。3、反馈线接收排烟防火阀动...
排烟
防火阀
怎么
接线
答:
接线图
如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
消防排烟
阀实物接线图
答:
排烟
防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
排烟
防火阀
手动装置里要去信号线吗?
答:
以排烟
防火阀
用海湾的控制模块
接线
为例:向左转|向右转 1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2
端子
,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端...
这个
防火阀
怎么
接线
,模块出来24V和反馈线,接几号
端子
答:
24V电源输出接1/2端子,用于驱动电磁铁开启
防火阀
,反馈接5/
6端子
,适用于常闭防火阀,采用单输入输出模块控制,在接到信号后启动,开启后输出无源常开反馈信号。防火阀一般分为两种:一种只输出动作信号(像70°防火阀)这种防火阀的模块只需要信号线加反馈线;还有一种需要给予控制信号并动作后反馈信号...
海湾8301模块与与
防火阀
怎么接
答:
这个如图所示 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入
端子
,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接。防火调节
阀防火
调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,...
简述消防报警设备
端子接线
方法?
答:
模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或
防火阀
等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入):图2- 33 ...
火灾自动报警中排烟风机,280度
防火阀
怎么
接线
?
答:
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近风机的那个280
防火阀
,关闭之后要联动关停风机。当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无
实际
意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。