继电保护三段式电流保护

如题所述

电流三段式分为一段瞬时电流速断保护,只能保护线路的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大短路电流整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本线路的最小短路电流。三段式定时限过电流保护,能保护本线路全长和相邻下一级线路的全长,作为本线路的近后备保护,和下一级线路的远后备保护,整定原则为躲过线路最大负荷电流,校验取本线路的最小短路电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考