电流三段式分为一段瞬时
电流速断保护
,只能保护线路的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大
短路电流
整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本线路的最小短路电流。三段式定时限过电流保护,能保护本线路全长和相邻下一级线路的全长,作为本线路的近后备保护,和下一级线路的远后备保护,整定原则为躲过线路最大负荷电流,校验取本线路的最小短路电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxD9nn9nsnnpvpsUsDx.html
相似回答
继电保护
的
三段保护
指哪些
答:
由电流速断,限时电流速断和定时限过流保护相互配合构成的一整套保护就是通常所说的
三段式电流保护
。在这套保护中,电流速断和限时速断分别为保护的第1段和第二段,他们构成本线路故障时的主保护,定时限过流保护作为第3段,它即是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动...
什么是
继电保护
的1段、2段、
3段
?
答:
3、Ⅲ段称为定时限过
电流保护
,带较长时限。三、保护段的地位不同。1、
三段式
保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV线路一般采用两段
式保护
。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统
继电保护
原理 百度百科-继电保护 ...
继电保护三段式保护
时间
答:
继电保护三段式保护
时间是按1秒以上整定。根据查询相关公开信息,继电保护三段式保护时间程度设定不同的处理手段。而具可以和上下级的中流保护实现良好的配合。
电流
一段一般程为速断保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一...
继电保护
-
三段式
过
电流保护
答:
三段式电流保护
的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S 二段
三段电流
比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照...
按
继电保护三段式电流
包括
答:
包括电流速断、限时速断和过
电流保护
。
为什么设置了
三段电流保护
答:
三段式电流保护
是最原始的
继电保护
装置,之所以分成三段是为了区分故障点离电源的远近程度设定不同的处理手段,而且可以和上下级的电流保护实现良好的配合。电流一段一般称为“速断”保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般...