66问答网
所有问题
继电保护三段式保护时间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-07
继电保护三段式保护时间是按1秒以上整定。根据查询相关公开信息,继电保护三段式保护时间程度设定不同的处理手段。而具可以和上下级的中流保护实现良好的配合。电流一段一般程为速断保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般接线路中段至70%的故障电流整定。电流段一般动作时间按1秒以上整定,动作电流为线路末端的短路电流。这样,短路点离电源越近,切除的时间越短,达到有选择的处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9svii9Uxnx9s9piiD.html
相似回答
继电保护
-
三段式
过电流保护
答:
二段三段电流比一段小
时间
稍微长(叫带时限的过流)一般参照一段可以设 二段10A 0.5S 三段8A 1S (具体数值只是告诉你大概意思)各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向
保护
才能动作
三段式
...
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是什么?
答:
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是指输电线路保护。因为线路长,就线路短路情况分三种情况,一是线路首端短路,由于线路短,线路阻抗为零,输电线路高,短路电流很大很大,遇此情况必须即时跳闸保护叫速断保护。二是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸保护,...
继电保护
的
三段保护
指哪些
答:
由电流速断,限时电流速断和定时限过流
保护
相互配合构成的一整套保护就是通常所说的
三段式
电流保护。在这套保护中,电流速断和限时速断分别为保护的第1段和第二段,他们构成本线路故障时的主保护,定时限过流保护作为第3段,它即是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动...
什么是
继电保护
的1段、2段、
3段
?
答:
3、Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。三、保护段的地位不同。1、
三段式保护
的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV线路一般采用两段式保护。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统
继电保护
原理 百度百科-继电保护 ...
继电保护
的
时间
阶梯是怎样确定的?
答:
三段式
电流
保护
由:定时限、瞬时速断保护、定时速断保护组成。定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级保护动作时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大 t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的
时间
差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数:0.35S~0.6S之间。...
按
继电保护三段式
电流包括
答:
包括电流速断、限时速断和过电流
保护
。
大家正在搜
继电保护三段式电流保护
继电保护三段式电流保护实验
继电保护三段式电流保护课程设计
继电保护电流三段保护
继电保护三段式保护是什么
继电保护三段保护范围
三段式电流保护主保护
三段式继电保护仿真
什么是三段式电流保护