66问答网
所有问题
继电保护整定是怎么算出来的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-15
最简单来说,整定计算就是计算故障时的电气量。当发生故障时,电网设备故障电气量达到整定值,那么保护就动作。
灵敏系数就是为了保证可靠动作,例如故障电流是2A,为了保护在故障时能可靠动作,把整定值设为1.6,灵敏系数就是2/1.6=1.25
个人认为,学继电保护,首先得看书,搞懂基本原理,因为继电保护的基本原理一直没变,变的只是实现方法。
如果从事继电保护工作的话,还得多动手,多请教有经验的师傅,多看继电保护专业的论坛,学习别人的经验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux9pDss9iv9xx9UnpD9.html
相似回答
继电
器的
整定
值
如何计算?
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
继电保护整定计算
答:
继电保护整定计算是电力系统继电保护的重要环节之一。简单来说,
整定计算就是根据电力系统的实际情况,对继电保护装置的相关参数进行设定和调整
,确保继电保护装置在检测到电力系统异常时能够正确动作,及时切除故障,保障电力系统的稳定运行。解释二:继电保护整定计算的过程 整定计算过程涉及到多个步骤。...
继电保护整定计算
公式汇编一
答:
瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:Sb≤1000KVA:200±10%cm³1000KVA~15000KVA:250±10%cm³15000KVA~100000KVA:300±10%cm³Sb>100000KVA:350±10%cm³差动
保护
: 主要针对绕组间短路,包括平衡线圈I、II和差动线圈,需精确
计算
其
整定
值。电流速断保...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
1. 过负荷保护的计算:使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍...
继电保护整定
值是什么意思?
答:
整定
电流是
继电保护
中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算出的
值。额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
文章中提及了10KV过流
保护的整定计算
公式,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
大家正在搜
继电保护整定值是什么
继电保护零序电流整定计算
继电保护的整定
继电保护整定为什么要大于
10kv继电保护整定计算书
继电保护定值整定原则
变压器继电保护及整定计算
继电保护整定时间
继电保护整定人员
相关问题
继电保护整定值是如何计算的,有什么注意点。请各位高手回答一下...
继电保护整定计算
继电保护整定值计算
不明白电气j继电保护整定计算,大概告诉我是怎么计算的,是由那...
电气继保保护定值整定计算!怎么计算
电力系统继电保护整定计算?
目前电厂的继电保护整定计算作业通常是怎么进行的?
如何计算高压继电保护定值?