继电保护整定值计算

请教大侠:10KV 630KVA变压器过流及速断继电保护整定计算,互感器为100/5,是电子保护器。
10KV 710KW电动机的过流及速断继电保护整定计算,电动机额定电流为56.1A,互感器为150/5,是电子保护器。
要有公式,非常感谢!
还有啥 ,请一次说个明白

这个我来回答吧。首先看你这个线路,是单电源线路,就是进线10kV,然后经过变压器降压为0.4kV,你所整定的是线路保护,这样的话,你这侧的线路保护是不需要投入的,因为在线路故障的时候,,进线柜保护是感觉不到故障电流的,而且线路故障,即使你把进线开关跳开,对切除故障也是没有用得,因为故障点要从提供电源侧切除才有意义。所以关键的是你线路对侧的10kV线路开关能否动作切除故障。那么,你如果一定要投入你这侧的保护的话,只需投入过流保护就行了,作用就是你的10kV变压器故障或者过负荷的时候动作跳开线路。
回答完毕
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-02
Ie1=56.1A
Ie2=56.1/30=1.87A
速断选8Ie2=14.96A
过流选2Ie2=3.74A本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-12-18

分享电工基础知识,学习电动机保护整定值计算方法

第3个回答  2010-07-30
我帮计算好了,不用找什么公式了
第4个回答  2010-07-27
参数还有漏写的