如何计算变压器的一次和二次电流

如题所述

您给出的条件不足,因此只做部分解答,希望对您有所帮助。
1、电力系统三相变压器一,二次电流的理论公式如下:
一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。
二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。
2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电变压器一次电流经验公式如下:
10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06
6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.1
3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中提到的二次电流计算结果是二次负荷达到额定值时的数值,请注意。
例:10KV/0.4KV 、630KVA 三相变压器的一次与二次电流计算:
1、理论公式
I1=630KVA÷1.732÷0.9÷10KV≈40A
I2=630KVA÷1.732÷0.9÷0.4KV≈1010A
2、经验公式
I1=630KVA×0.06≈38A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-12
对于三相变压器
解1,计算法:变压器额定容量S,单位kVA;变压器一/二次侧额定电压U1/U2;变压器一/二次侧额定电流I1/I2
令变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次侧额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据变压器容量计算公式S=√3U
变压器一次额定电流I1=S÷(1.732×U1)=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器一次额定电流I2=S÷(1.732×U2)=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
解2:经验法
10kV变压器一次额定电流约为额定容量的6%,6kV变压器一次额定电流约为额定容量的10%,(简称:十千伏百六,六千伏百十)
变压器低压侧额定电压为0.4kV时,额定电流约为额定容量的1.44倍
相似回答