那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是变压器高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的
继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次
额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护定值设额定电流的5-10倍,你可以取中,因为短路电流一般不好计算,0.57*7=4A。过电流:0.57*1.3=0.75A。
还有复杂一些的保护,比如
差动保护,非电量保护,零序保护等 等 。你按照上面的保护定值输入即可。