MM430变频器设置求助

MM430变频器使用模拟量控制频率,最低频率设置20Hz,最高50Hz,分为手动和自动两种方式,手动模式通过开关启停,使用面板设置工作频率,自动方式通过触摸屏启停,并通过模拟量控制频率。现在的问题有很多:1、手动模式启动后变频器频率升至20Hz后就不再变化,如果需要增加频率必须在面板按一下“hand”才可以升降频率,并且最大到38就不再上升,并且按“hand”后变频器的“运行”信号输出端消失,从而使控制柜“运行”指示灯熄灭。2、自动启动变频器后,变频器对模拟量输入没有反应,只能运行在20Hz频率上。3、变频器没有启动的时候(通电)冷却风扇却不停地转,怎么设置可以使风扇只在变频启动的时候工作。以前没怎么接触西门子变频器,感觉参数不是一般的多,希望各位给予指点。

是怎么控制的是MOP面板控制还是端子控制还是电位器控制。
P700和P1000选的多少 。
如果P700=1 P1000=1 改P1040=20.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在20HZ。
如果P700=2 P1000=1.还是改P1040=20。
启动由端子启动
如果P700=2 P1000=2,则将P1080=20。
则电位器最小对应20HZ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-28
看了一晚上说明书和参数表,现在更改了部分设置,但是有一点还是不明白。变频器设计有“手动”和“自动”两种方式,“手动”模式下通过变频器面板设置频率,“自动”模式下通过模拟量通道2控制频率。两种模式切换信号输入变频器数字量通道2,那么数字量通道2该怎么设置才能实现功能呢?因为通道2默认设置是12反转。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-27
MM430变频器缺省的手动操作模式时命令源和速度源均为BOP-2面板控制的.自动操作模式的命令源为外部端子1,速度源为模拟输入口1.(速度见P1070.0/1,命令见P840.0/1).这些信号源是可更该的,如用户希望手动时速度为模拟输入1,自动时为PROFIBUS通讯的信号则设定P1070.1=755.0,P1070.0=2050.1.另外MM430变频器的手动和自动模式的切换键也可更该为其它方式如I/O端子.例如利用端子3来切换,设定P810=722.2,P703=99.变频器没有启动的时候(通电)冷却风扇却不停地转更改p295
相似回答