西门子MM430变频器控制电机,让电机一直以30HZ运行 怎么设置参数

电机通过PLC给信号也就是24伏启动

  西门子MM430变频器控制电机,让电机一直以30HZ运行设置参数:把P700=1 P1000=1 改P1040=30.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在30HZ。
  西门子MM430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即带人工和自动切换的优化的操作员面板) 有更多的输入和输出,并且有适配软件的功能。西门子MM430变频器 操作员面板和通讯模块很容易更换。
  主要特性:

  模块化结构允许组态的最大灵活性
  六个可编程的独立数字量输入
  两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入
  两个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)保护特征
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-16
用PLC控制的话,一般输出的都是DC4-20mA的信号,你只要给变频器一个13.6mA的信号,变频器就会自动运行到30Hz了。你在变频器上的功能码中查到模拟量控制的功能码,设定好,然后选择输出4-20mA输出即可。追问

不用PLC控制,PLC只给它一个启动信号,电机启动后就一直以30HZ运行

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-16
具体参数代码不记得了,把最高频率设置为30Hz就可以了。
第3个回答  2013-06-16
接线 ??
1000多个参数 啊
变频器为使用模拟量(0-10v)控制参数设置
P0003 3 设置更改参数修给等级为专家级
P0640 250 v/f控制时提升转矩
P0700 2 设置为端子控制
P0701 1 电机正转/停止
P0702 2 电机反转/停止
P0703 30 30
P0704 30 固定频率2
相似回答