西门子MM430变频器中启动频率参数如何设定,比如要求电机以20HZ来启动

如题所述

改两个参数就可以用面板控制

P0700=1

P1000=1就可以

P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ

P700 命令源

P970 信号源

将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量

接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行

变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。

扩展资料:

模块化结构允许组态的最大灵活性

六个可编程的独立数字量输入。

两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入。

两个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)保护特征。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23

1、变频器工作:

①、要有运行信号;

②,要有非0的频率指令。

设定了0到50Hz,只是一个允许运行的区间,并没有指定是0Hz,假如给定的频率是20Hz,而且有运行信号,变频器当然停不了的。

2、变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。

要设置的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。

不知道是端子启动,还是通讯启动,P701设为启动点,P1001=20(Hz),在参数P1080中把最小频率设为20HZ,如图:

扩展资料:

分类:

1.按输入电压等级分类

变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。

2.按变换频率的方法分类

变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。

交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。交直-交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。

3.按直流电源的性质分类

在交-直-交型变频器中,按主电路电源变换成直流电源的过程中,直流电源的性质分为电压型变频器和电流型变频器。

参考资料:百度百科——变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-19

两个参数可以通过面板进行控制

P0700=1

P1000=1

P1040是要设置的频率值,出厂值=5Hz

P700命令源

P970信号源

将P700改为2,外部信号激活。P970可以是1,面板上的频率可以改变,它可以是2,输入0-10V模拟量。

打开din1(默认为启动信号),它将自动运行

变频器的起动参数有:加速时间通道、转矩上升和载波频率。不允许从20Hz开始,因为变频器的启动是从0Hz开始的,所以只能把它作为目标频率,然后再从中提速。

扩展资料:

模块化架构允许最大的配置灵活性

六个可编程独立数字输入。

两个可测量的模拟输入(0伏至10伏,0毫安至20毫安)也可用作第7/8个数字输入。

两个可编程模拟输出(0毫安至20毫安)保护功能。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

第3个回答  推荐于2017-11-24
你是怎么控制的是MOP面板控制还是端子控制还是电位器控制。P700和P1000你选的多少?如果P700=1 P1000=1 改P1040=20.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在20HZ。
如果P700=2 P1000=1.还是改P1040=20。启动由端子启动
如果P700=2 P1000=2,则将P1080=20。则电位器最小对应20HZ,本回答被网友采纳
第4个回答  2019-11-22
调P1080为20
相似回答