请问一下: 电缆的绝缘电阻一般是不小于多少呢 ?

如题所述

电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
L-电缆长度,Km;
Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
附:电缆的温度系数
温度:0℃
5℃
10℃
15℃
20℃
25℃
30℃
35℃
40℃
kt
0.48
0.57
0.70
0.85
1.0
1.13
1.41
1.66
1.92
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-15
为了防止漏电,线路对地绝缘,每伏工作电压不小于1000欧;例如:380伏的线路,导线线芯对地绝缘不小于
380x1000=380(千欧)=0.38兆欧。本回答被提问者采纳