问238:哪些场所应当设置火灾自动报警系统?

如题所述

为了加强对重要场所的监控,及时发现和扑救火灾,下列重要的建筑或场所应当设置火灾自动报警系统。

(1)工业建筑和场所

①大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;设置有气体灭火系统的房间。

②每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房;占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房。

③任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房。

④石油化工企业的单罐容积大于或等于30000m3的浮顶罐的密封圈处;单罐容积大于或等于10000m3并小于30000m3的浮顶罐的密封圈处宜设置火灾自动报警系统。

⑤可能形成可燃气体积聚的电缆沟进口处(应设可燃气体报警器)。

⑥石油化工企业的控制室、机柜间、变配电所,且报警信号盘设在24小时有人值班的场所。

⑦石油化工企业的烷基铝类催化剂配制区、储存仓库及挤压造粒厂房。

(2)民用建筑和场所

①任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;建筑面积大于500rn2的地下或半地下商店。

②图书或文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆。

③地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑;城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑。

④特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其他等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂;座位数超过3000个的体育馆。

⑤大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和不小于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等。

⑥设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所。

⑦一类高层公共建筑,建筑高度大于100m的住宅建筑,其他高层住宅建筑的公共部位及电梯机房;二类高层民用建筑中面积大于50m2的可燃物品库房、面积大于500m2的营业厅。

⑧净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层;净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。

⑨高层公共建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室,性质重要或有贵重物品的房间。

⑩建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考