什么场所应设置火灾自动报警系统呢?

如题所述

11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1
大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2
每座占地面积大于1000m2
的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2
或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2
的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2
或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5
图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6
地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500
个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8
老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2
或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200
床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10
设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m
且有可燃物的闷顶或吊顶内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-24

应该设置火灾自动报警系统的场所是:

    每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房。

    总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房。

    大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间。

    任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房。

    特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆等等

火灾自动报警系统包括的内容是:

    报警部分是烟感、温感、手报按钮、消火栓按钮等等。

    联动部分是广播、警铃、防火卷帘门、防排烟风机、非消防电切除、消防泵、喷淋泵等等。

参考资料

哪些场所应设置火灾自动报警系统.百度文库[引用时间2018-1-11]

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-30
等级保护对象特级建筑高度超过100m的高层民用建筑一级建筑高度不超过100m的高层民用建筑一类建筑建筑高度不超过24m的民用建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑1.200床及以上的病房楼,每层建筑面积1000平方米及以上的门诊楼;2.每层建筑面积超过3000平方米的百货楼、商场、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼;
3.藏书超过100万册的图书馆、书库;
4.超过3000座位的体育馆;
5.重要的科研楼、资料档案楼;
6.省级(含计划单列市)的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;
7.重点文物保护场所;
8.大型以上的影剧院、会堂、礼堂工业建筑1.甲、乙类生产厂房;
2.甲、乙类物品库房;
3.占地面积或总建筑面积超过1000平方米的丙类物品库房;
4.总建筑面积超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及物品库房;地下民用建筑1.地下铁道、车站;
2.地下电影院、礼堂;
3.使用面积超过1000平方米的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所;
4.重要的实验室、图书、资料、档案库二级建筑高度不超过100m的高层民用建筑二类建筑建筑高度不超过24m的民用建筑1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;
3.中型以下的影剧院;
4.高级住宅;
5.图书馆、书库、档案楼工业建筑1.丙类生产厂房;
2.建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的丙类物品库房;
3.总建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房;地下民用建筑1.长度超过500M的城市隧道;
2.使用面积不超过1000平方米的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所
相似回答