66问答网
所有问题
当前搜索:
哪些部位应火灾报警系统
以下
哪些
地方需要设置
火灾
自动
报警系统
()。
答:
(13)设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统,
气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作场所或部位
。
火灾
自动
报警系统
应设置在
哪些
建筑或场所?
答:
下列场所应设置火灾自动报警系统:
一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库
,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;二、每座占地面积大于1000m2的
棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房
,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;三、任...
在变电所设计中,下列
哪些
场所应采用
火灾
自动
报警系统
?()
答:
下列场所和设备应设置火灾自动报警系统:
①控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;②地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房
;③采用固定灭火系统的油浸变压器、油浸电抗器;
问238:
哪些
场所
应当
设置
火灾
自动
报警系统
?
答:
④石油化工企业的单罐容积大于或等于30000m3的浮顶罐的密封圈处
;单罐容积大于或等于10000m3并小于30000m3的浮顶罐的密封圈处宜设置火灾自动报警系统。⑤可能形成可燃气体积聚的电缆沟进口处(应设可燃气体报警器)。⑥石油化工企业的控制室、机柜间、变配电所,且报警信号盘设在24小时有人值班的场所。...
什么
场所
应该
设置
火灾
自动
报警系统
?
答:
个的会堂或礼堂,
座位数超过3000 个的体育馆等等 火灾自动报警系统包括的内容是:报警部分是烟感、温感、手报按钮、消火栓按钮等等
。联动部分是广播、警铃、防火卷帘门、防排烟风机、非消防电切除、消防泵、喷淋泵等等。参考资料 哪些场所应设置火灾自动报警系统.百度文库[引用时间2018-1-11]
什么
情况下必须安装
火灾
自动
报警
和火灾自动喷淋?
答:
根据《建筑设计防火规范》,需要安装消防自动报警系统和喷淋系统的有:1、任一层建筑面积大于3000m²或总建筑面积大于6000m²的商店、展览建筑、财贸金融建筑、 客运和货运建筑等;
2、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库
,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪 器设备室、贵重物品库房...
哪些
地方要设计电气
火灾报警系统
答:
9.4.3 二类高层建筑的下列
部位应
设
火灾
自动
报警系统
:9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。9.4...
人员密集场所是否需要设置
火灾
自动
报警系统
?
答:
8.4.1 下列建筑或场所应设置
火灾
自动
报警系统
:1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²
的
制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;2 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m²或总建筑面积大于1000m²的卷烟仓库...
住宅楼多少层以上户内要设
火灾报警系统
?
答:
其公共
部位应
设置火灾自动
报警系统
,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制
的消防
设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能
的火灾
声警报装置或应急广播。
哪些
场所应设置
消防报警系统
答:
一、
消防报警系统
简介消防报警系统,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生
的部位
、时间等,使人们能够及时发现...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防火灾报警系统有哪些
火灾报警系统的组成
火灾报警系统介绍
区域火灾报警系统
智能火灾报警系统
火灾报警系统简称
火灾报警系统设计
火灾探测报警系统组成
火灾报警系统一般多少钱