智能无功补偿柜,为什么投入电容越多,显示的功率因数越小?
智能无功补偿器,装完后功率因数为0.98,为什么电容投入越多反而功率因数越小
举报该问题
推荐答案 2010-06-03
无功补偿控制器里面的功率因数数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入电容中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5
投入越多数据越小,此时为容性功率因数。一般会在数字旁边有个电容的符号表示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsxU2spDs.html
其他回答
第1个回答 2010-06-03
过补偿了,就是容性无功多了,所以功率因素就低了。
第2个回答 2010-06-03
功率因数0.95即可,0.98已经可以了。
第3个回答 2010-06-03
过补偿
相似回答
智能无功功率补偿
器怎么会越增开
电容器功率因数越
低呢?
答:
1、最常见的问题,
是无功补偿控制器的接线出现错误
,比如电流采样线,本应接入的是A相的,但是接成了B相或C相;或者相序正确,但是极性错误;也可能是电压采样线,出现类似的错误,等等。如果相序正确极性错误导致这样的情况,那这种补偿控制器就太没档次了,现在绝大多数补偿控制器都有极性自动识别功能...
无功补偿
器
,为什么投入
的
电容越多,显示的
工率
越小
答:
应该是投入的电容越多,显示的功率因数越小。
这是电容容量变小所致的
。更换同型号电容即可。
为什么电容越多,功率因数越
低?
答:
电容器投入电网,来补偿感性负载的无功功率,
这是需要恰当的电容值,不能少,少了补偿不够,功率因数也达不到要求
。但是也不能多,多了,补偿过头,功率因数有要下降。请见附图,这是电容量与功率因数的定性曲线。从图中可以看到,随电容的增加,功率因数也逐步增加,当电容值达到一个值的时候,功率...
为什么
我的低压
无功补偿投入的电容越多,
而高压的计量总
功率因数越
...
答:
随着补偿电容的投入,
控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的
。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。
无功补偿补偿越
补
功率越
低,是
什么
原因呢?
答:
低压
电容补偿柜越
补
功率越
低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话
,电容器投入
运行后功率因数也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时
,功率因数
也...
投入
了
电容
后
功率因数
反而小了?
答:
随着
补偿电容的投入,
控制器上的COSφ表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号或取样电压信号的相位差错所致。先将取样电流的两根线对调一试。
大家正在搜
电容柜与无功补偿柜的区别
无功补偿柜就是电容柜吗
无功补偿电容柜电路图
无功补偿柜电容容量计算
电容补偿柜不自动补偿怎么办
无功补偿柜电容
无功补偿电容柜合闸顺序
无功自动补偿电容柜
高压无功补偿电容柜接线图
相关问题
智能无功补偿柜,投入电容越多,显示的功率因数越小,这是过补吗...
为什么我的低压无功补偿投入的电容越多,而高压的计量总功率因数...
为什么我的低压无功补偿投入的电容越多,而高压的计量总功率因数...
无功补偿柜的作用是什么
无功补偿控制柜里为什么要装这么多电容
为什么无功补偿低于投限,电容却不能补偿上去
为什么无功补偿控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 ...
低压智能无功补偿控制器显示低无功,功率因数显示0.76控制器...