智能无功补偿柜,投入电容越多,显示的功率因数越小,这是过补吗?怎么解决

如题所述

你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,功率因数逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-20
无功补偿控制器里面的功率因数数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入电容中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5投入越多数据越小,此时为容性功率因数。一般会在数字旁边有个电容的符号表示。
第2个回答  推荐于2017-09-26
随着补偿电容的投入,控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。
若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。追问

有时控制其参数设置正确,电压电流采样信号正确,手动投时功率因数为0.95i(滞后),那为何自动投时变成超前(0.94c)

追答

既然‘投入电容越多,显示的功率因数越小’就不是自动投时变成超前,是显示滞后过大。
还没弄懂你所述的真实情况,无从提供意见。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-20
(1)检查功率因数控制器的电流电压接线是否正确。如果接反了会计算不正确
(2)看功率因数控制器说明书看设置问题。
第4个回答  2012-03-23
查一下,控制器是否有反向开关,应该是正反向开关反了。