在继电保护装置中,一个断路器的重合闸保护未投入而加速保护投入??

如题所述

第1个回答  2010-06-03
1楼说的很对,不过按照相关规程的话,没投重合闸的话,两种加速保护都不能投的。如果没投重合闸,而投了前加速,会造成大面积停电频繁,供电可靠性得不到保障。
第2个回答  2010-06-02
前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合后回复供电。若重合于永久性故障时,保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
重合闸成功与否取决于故障的类型,要是永久性故障,无论那种方式都一样不能成功。只能说前加速跳闸快,可以减少瞬时性故障发展成永久性故障的概率。但重合闸前加速的应用停电面积大,没有选择性,所以应用较后加速少。

所以说没投重合闸 投的加速是前加速的话 会加速跳闸 投的后加速的话没影响本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-04
学习了~
相似回答