什么叫重合闸后加速、前加速?

如题所述

1、重合闸后加速:

重合闸后加速是检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。

2、重合闸前加速:

重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。

扩展资料:

重合闸前加速优点是切除故障快重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸。

然后AAR装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当AAR作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。

参考资料来源:百度百科—重合闸后加速

参考资料来源:百度百科—重合闸前加速

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
当线路发生故障时,线路保护有选择性的将开关跳开切除故障,重合闸动作一次重合,若线路仍有故障,保护装置将不带时限跳开开关,这叫重合闸后加速。
当线路发生故障时,线路保护无选择性的无时限的将油开关断开,重合闸动作一次重合,若线路仍有故障,保护装置按选择性动作跳油开关,这叫重合闸前加速本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-12
当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。   检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另—侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。
第3个回答  2019-12-06
合闸重一点,然后再加速提速,进一步加速。
第4个回答  2019-12-06
过去式和过去分词的区别?、
相似回答