在继电保护中,什么是零序加速、零序后加速?

那位仁兄帮帮忙

我想你问的应该和重合闸前加速,后加速一个意思。
1、重合闸前加速
假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而,在靠近电源端保护处的时限就很长。为了能加速故障的切除,可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时动作予以切除。如果故障是在线路3以外,则保护3的动作都是无选择性的。但断路器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性的动作。如果此时的故障是瞬时的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则故障由保护1或2切除,当保护2拒动时,则保护3第二次就按有选择性的时限t3动作于跳闸。为了使无选择性的动作范围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时,保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路来整定。
2、重合闸后加速
所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后,进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。
希望对你的理解有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-11
零序加速和距离加速类似,从名字上都可以看出,就是缩短跳闸时间,加速切除故障。一般就是发生了永久性故障,保护跳闸、重合,但由于是永久性故障,故障仍然存在,因此保护重合后再次感受到故障,这时保护会缩短动作延时,加速跳闸,如果判别元件是零序电流的话就是零序加速,如果是距离元件的话就是距离加速。另外,加速分为前加速和后加速,上面讲的例子就是后加速,是最常见的,而前加速很少采用,主要用于单侧电源辐射性网络,你可以搜一下,我以前回答过的。
第2个回答  2010-07-08
对于中性点不接地的6KV系统可动作于信号,对于中性点直接接地或经小电阻接地的6KV系统可动作于跳闸,时限都是瞬时,不需要加延时。
相似回答