自动重合闸和继电保护的配合方式有两种,是什么

如题所述

一、重合闸前加速保护(简称“前加速”)

L1、L2、L3上任一点故障,保护1速断动,跳1DL——>ZCH重合,若成功,恢复正常供电;若不成功,按选择性动作。

优点:快速切出故障,设备少。

缺点:永久性故障,再次切除故障的时间可能很长;装ZCH的DL动作次数多,若DL拒动,将扩大停电范围。

主要用于35KV以下的网络。

二、重合闸后加速保护(简称“后加速”)

每条线路上均装有选择性的保护和ZCH。

第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故障,重合后则加速保护动作,切除故障。

第一次短路时,保护1 II段动,ZCH重合,之后保护1瞬时动。

优点:第一次跳闸时有选择性的,再次切除故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳定性。

缺点:第一次动作时间可能带时限。

应用于35KV以上的高压网络中。

扩展资料:

自动重合闸动作时限的选择原则:

一、单侧电源线路的三相重合闸

原则上越短越好,但应力争重合成功,保证:

1、故障点电弧熄灭、绝缘恢复;。

2、断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸,如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间。

二、两侧电源线路的三相重合闸

除上述要求外,还须考虑时间配合,按最不利情况考虑:本侧先跳,对侧后跳。

参考资料来源:百度百科-重合闸后加速保护

参考资料来源:百度百科-电力系统继电保护技术

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-06
前加速:先加速切除故障,重合故障后按选择性切除故障。
后加速:先选择性切除故障,重合故障加速切除。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-17
一种是保护启动重合闸,一种是开关位置启动
第3个回答  2012-11-21
前加速,和后加速,前加速为加速跳闸,后加速为加速合闸。
第4个回答  2012-11-18
前加速,后加速