距离200千伏安变压器500米启动30千瓦的电机需要多少平的架空线或电缆

如题所述

200千伏安变压器容量没有问题,500米输电距离比较远,启动30千瓦的电机,应考虑启动电流照成的线路线损压降。
1、采用铜芯电缆
计算电压降 U% = 4.482 % < 线路允许电压降 = 5 %
U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x65.12x500x1.732/380*10
按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
建议选用:VV或YJV 0.6/1kV 3X50+1X25 铜芯聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
另外,如果是30kW交流异步电动机,建议采取星——三角起动
2、采用架空绝缘电缆
建议选用:JKLV或JKLY 0.6/1 1X70 铝芯聚氯乙烯或聚乙烯绝缘架空电缆,或
JKLYJ 0.6/1 1X70 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,
另外,如果是30kW交流异步电动机,同样建议采取星——三角起动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答