答:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:一、
厂房
、库房、高度不超过24m的科研楼...
建筑
消防水池
有什么规定
答:
根据
规范
8.6.2条,
消防水池
应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管...
仓库
消防水池
一个多大?
答:
一个仓储
厂房
一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的
消防水池
是符合规定的。根据建筑
设计
防火
规范
(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消...
消防水池
的国家标准
设计规范
答:
1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,...
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
,
规范
要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储
厂房
一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。简介 消防水池是...
戊类
厂房消防设计
要求需
水池
吗
答:
不需要。丙类及以上的需要设置
消防水池
,丁戊类不需要。
厂房消防
标准 一、工业
厂房设计
必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。二、厂房室内消防消火栓给水系统的消防用水量不应小于10升/秒,每股水量不应少于5升/秒;消火栓的栓口直径...
消防水池
答:
总之,凡着火后需要同时开启的消防设施的用水量,应叠加起来作为
消防设计
流量。2 本
规范
表8.4.1中规定的室内消火栓用水量是计算和确定消火栓用水量、
消防水池
储存水量、消防水箱容量以及消防增压泵供水量等消防设施的依据。对于消火栓每股水柱的实际出水量,应根据消火栓栓口、消防水带的口径、水枪喷嘴口径、充实水柱等多项...
戊类
厂房消防设计
要求需
水池
吗
答:
耐火等级一、二级且建筑体积≤3000m³的戊类
厂房
可不设置室外消火栓。由此可见,需要根据厂房的耐火等级、使用性质、建筑高度、建筑体积等判断是否需要设置
消防水池
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 为你推荐: 特别推荐 幽门螺旋杆菌感染的早期症状是什么? 韩国为什么全民炒股? 清水洗头真的...
厂区什么情况有
消防水池
,不需要室外消防栓
答:
以下情况不需要设置室外消防栓:1、耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方米的戊类
厂房
。2、居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区。需要设置
消防水池
的情况包括:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水...
消防
问题
答:
1、这样的
厂房
,其火灾危险性为丙类。2、不知道你这个建筑高度超过24米没有,如果超过24米,屋顶水箱的水量应为18m3;如果低于24米,屋顶水箱应为12m3。3、按建筑
设计
防火
规范
要求,这栋建筑应该设置自动喷水灭火系统、喷淋泵、