66问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房消防水池计算
3个2300平方的单层
丙类厂房
设计
消防水池
多少立方
答:
提供的信息不全,室内外消火栓水量至少486立方,
丙类
可能需要设自动喷淋,增加至少108立方。
1600平米的木器加工厂需多少立方的
消防水池
?
答:
根据规定的计算出来的消防水池有效容积为468立方
。根据规范要求的建筑面积1600平米的木器加工厂属于丙类,层高按照3.6m考虑,立方体积为5760立方,按照规定的是室外消防用水量25l/s,室内消防用水量20l/s,根据规范规定的单层建筑面积1500平米以上或者总的建筑面积3000平米以上的,需要设置自动喷淋,建筑面积1...
丙类厂房
5324平方米需要多大的
消防水池
?
答:
厂房
首先确定不是高层,体积已经>5000m³了,室内消火栓用水量为20L/S 室外消火栓按体积来,20000-50000m³的是按照30L/s
计算
,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m&...
5千平米的
厂房
按装消防栓需配多大的
消防水池
?
答:
这个如果是丙类的室内15l/s的,室外根据体积是25-30l/s流量的,
这个总的需要144*3=432-530立方的
,如果是丁戊类的是288立方就可以的。
pkpm结构怎么
计算厂房
地下
消防水池
答:
总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量
= 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、自动喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。1.火灾延续...
消防水池
用水量
计算
答:
1、室外
消防
栓用水量:25*3.6*3=270M3 2、室内消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即
水池
容积为:室外消防栓用水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D。
消防水池
大小怎么确定
答:
消防水池
容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间。一个仓储
厂房
一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内...
工地
消防水池
容积如何确定
答:
需要的灭火时间和需要灭火的水量,丁
类厂房
室内10升每秒,
丙类
15-20升每秒,乙类25-30升每秒,甲类35-40升每秒,一般市内1.5小时(15分钟
消防
车程),市郊较远2-2.5小时(20-40分钟消防车程),城区外较远3小时(1小时以上消防车程),用流量乘以3600折合小时,再乘以小时数即是 ...
消防水池
大小问题
答:
消防水池
大小=3小时室外消防用水量+3小时室内消防用水量+1小时喷淋用水量。如果市政供水能保证,消防局认可,3小时室外消防用水量可以由市政给水管供给,消防水池可不包含这部分。消防参数:1.室外消防用水量:30L/s 2.室内消防用水量:10L/s 3.喷淋用水量要
计算
确定的,一般共需100立方米左右。可以的...
消防水池
的国家标准设计规范
答:
应分设成两个能独立使用的
消防水池
;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、
丙类
液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
丙类仓库消防水池的计算方法
丙类厂房室内喷淋水池容积
丙类厂房消防水池容量
甲乙丙丁戊类厂房的划分标准
丙类仓库消防用水量怎么计算
地下消防水池计算容积率吗
丙类厂房喷淋水池容积
消防水池有效容积计算折减
地下消防水池容积计算