三菱PLC FX3U 关于伺服电机正反转和回原点的程序

首先,机械原点怎么着;如果我用DRVA D0 D1 Y0 Y3,正转45度(假设脉冲数为K4000),假设要负45度是不是只要变成K-4000,回原点又要怎么办

第一,机械原点很简单,有回零指令,原理是D8140弄成K0就是原点。
第二:-45度?假设D8140是0 的时候是0度/360度 K4000是45度,你用的是绝对位置指令,那么-45度就是K-4000。回原点就改成K0.追问

那这样的话,就不用控制Y3了啊,Y3不用管它了?

那Y3是不是就不用管它了,

追答

。。。。Y0 是脉冲 Y3是方向 你想怎么管它? 你用的是绝对位置控制 自然不需要管它了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-23
直接将D0的值用DMOV指令变成k0,再激活drva指令,就回原点了。或者用回原点指令DZRN或DSZR。记录脉冲数y0的特殊地址是D8340。
第2个回答  2013-10-15
看下手册什么都知道了
第3个回答  2013-10-15
你哪是外部端子控制呀
不用负数,加个方向信号就可以了追问

请问回原点怎么弄,怎么着机械原点

追答

“怎么着机械原点”不明白

追问

怎么找?

相似回答