新造的办公楼(毛坯),不是高层(6层),建筑面积5000平米,想申报土建竣工验收消防备案,需要上哪些消防设施,例如消火栓、喷淋、报警这些系统?
首先已明确是办公楼,不超24m即为单、多层办公楼;
根据“防火规”8.3.4第3条,设置中央空调且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑需设置自喷;
按问题描述,需明确办公楼内是否已设集中空气调节系统,如未设置,可以不设自喷;
(个人认为用8.3.4第2条,单层1500或总3000来对待办公楼是不合适的,规范第2条明确指定展览,商店,餐饮和旅馆以及医院中病房楼,门诊楼和手术部)
个人拙见,请多指教!