设了消防给水了,消火栓系统、喷淋系统都设了,消防水池和消防水泵房也都有,但是消防高位水箱到底需不需要设啊?建筑高度18m,耐火等级二级。
追答要看设置的水泵扬程能否达到消防水管最高点,如果水泵功率足够,可以不设高位水箱。如果仅刚刚满足,考虑到供水压力损耗,建议设一个比较好。
追问只要水泵扬程能达到就可是吧,这一条在规范上能查到吗?你腾讯号多少啊,你加我也可以,我的百度名就是我的腾讯号
追答《规范》不会明确是否设置高位水箱,只会规定水压参数必须达标。如:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
http://wenku.baidu.com/view/302fb570f46527d3240ce0cc.html