一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?

具体的规范在哪啊,关于这一点能不能再规范上查到啊?谢谢

第1个回答  推荐于2017-09-09
《建筑设计防火规范GB50016-2006》
8 消防给水和灭火设施
8.1 一般规定
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。

所以,你所说的那座办公楼是肯定要设置消防给水的。具体设置参数规范里有。追问

设了消防给水了,消火栓系统、喷淋系统都设了,消防水池和消防水泵房也都有,但是消防高位水箱到底需不需要设啊?建筑高度18m,耐火等级二级。

追答

要看设置的水泵扬程能否达到消防水管最高点,如果水泵功率足够,可以不设高位水箱。如果仅刚刚满足,考虑到供水压力损耗,建议设一个比较好。

追问

只要水泵扬程能达到就可是吧,这一条在规范上能查到吗?你腾讯号多少啊,你加我也可以,我的百度名就是我的腾讯号

追答

《规范》不会明确是否设置高位水箱,只会规定水压参数必须达标。如:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
http://wenku.baidu.com/view/302fb570f46527d3240ce0cc.html
我平时不喜欢聊天,也没有QQ号,不好意思了。