35KW用多少平的电线

如题所述

35KW需要10平方的电缆线。

主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。

其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。

贪图价格便宜:

相当一部分用户,甚至一些企业使用电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱,忽视安全,专拣那些价格低,质量没有保证,事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道,由于电线电缆的安全性及其它因素,致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。

而一些个体私营企业在选材、生产工艺、检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆,它的安全性将无法得到保障,再加上在短尺少米上做文章,以其低价格充斥市场,迎合一些用户。

据公安部消防局统计,70%的火灾都是由电线的短路和老化引起的,2014年全国共接报火灾39.5万起,死亡1817人,直接财产损失43.9亿。故敬请用户不要贪图价格便宜的电线电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
看是铜线和铝线了,铜线每平方可承受*3的电,铝的是*2.。因为电线10平方上面就是16平方。所以你35kw用16的铜线。室内用铜塑线,(bv)室外就用铜皮线(bx)耐太阳晒得雨淋本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-04-29
350000w用几几平方的的电线
第3个回答  推荐于2017-09-29
35KW可以用25平方的铝芯线或16平方的铜芯电线。
根据电缆载流量估算口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
那么25平方的铝芯电缆可以承受电流25*4=100安,35KW在380V的电压下最大电流大概92.1安小于100安培,再结合用电设备额定电流和导线的安全载流量还要根据环境条件考虑来选择导线。