35千瓦的电机降压启动用多大的电线,开关,交流接触器,热保护器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-02
答:35千瓦的电机降压启动用3×16+1×6的电线,、100A开关、95A,交流接触器、,55~70A热保护器
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-04-08
60a熔芯,cj40接触器,32-36a热继电器,10平方毫米导线.
第3个回答 2015-11-02
唉,天天专业回答,天天回答了没个答复
相似回答
35kw电机要用
几平方
的电线
和
开关
答:
答:35kW电机要用16平方的(铜芯)电线【或16平方的(铝芯)电线】和C80(额定电流80A)开关
。解析:35kW电机,属于大功率电器,应为380V电压的三相电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得...
35千瓦
三相
电动机要用多大的电线
?如何算的?
答:
用铜线,至少10平方,12平方最好
。根据功率等于电压乘以电流,可以计算出电流等于35000除以380,得出92.1A,1平方铜线能承受的电流为6-10A,按最大10A来算,就需要9.2平方,即10平方,当然这样没什么余量,最好折中按8A来算,92.1除以8等于12,即12平方。当然,如果资金充足,也可以按6A来算,这样...
功率为
35KW
应用
多大电线
?
答:
3000w应该要用的电线电网是100米内
,启动电流按1.5倍考虑,35KW单负荷,应选16mm²铜芯电缆。35KW/25KW/15KW的设备需要用多大的电线和开关:这个可以根据公式;功率=根号3倍的电压乘以电流乘以功率因数。不知您是什么设备,功率因数按1算。35*1000/(1.732*380)=53.18A25*1000/(1.732*3...
35千瓦用多大电缆线
答:
35千瓦电缆最少需要25平方毫米以上的铜芯线
。1KW的载体电流为4.5A,导线的载流量与布线的方式与芯数有关。RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可...
三相电
,35kw电机用
多少平方
的电缆线
答:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
35kw,
U=380V;计算得,相线电流I=62.5A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。62.5÷8=7.8125mm^2
,电缆
最近的规格为10mm^2 ...
35千瓦
三相
电动机要用多大的电线
?如何算的?
答:
50铝绞线
,35KW电动机
正常运行70A左右,由于启动时电流比较大2-5倍要留有足够空间,50平方*3=150A当然看你这么设放电缆的条件也要打折扣。