35KV变电站里零序电压定值是多少?零序电压跟运行方式有关系?

高压是35KV,低压是10KV,主变是中性接地。

正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。

必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。

当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。

扩展资料:

建筑物底层的附属10 kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35 kV独立变电站应按照功能分层分室布置。

分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理。

当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。 

零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。

参考资料来源:百度百科--变电站

参考资料来源:百度百科--零序电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
  正常运行时零压接近零而不等于零 ,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。
  变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。
  变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
  变电站在特定的环境中;是将AC—DC—AC转换过程。像海底输电电缆以及远距离的输送中。有些采用高压直流输变电形式。直流输电克服交流输电的容抗损耗。具有节能效应。
  变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。
  当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
  零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。
  正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
  零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
  零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
第2个回答  推荐于2017-10-03
正常运行时零压接近零而不等于零
系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压
具体值画个向量图
35KV变 高压35KV和低压10KV都各有一组TV把 所以零压也有两组 变比比一般零压那组(开口三角)二次一般33伏吧 所以单相接地3U0就是100伏
不知道我理解的对不
定值一般15伏 告警本回答被提问者采纳