安装在户外10kv油浸式变压器怎样保养维护
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-04
不知道你的变压器容量多大的,一般情况下油浸式变压器是比较耐用的,因为它本身的设计就是放在户外,所以一般不需要怎样维护,只要注意别有酸性物质接触就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UnD9pUisDp22spDxnUv.html
相似回答
配电
变压器如何
计算保护整定值_
10kV
配电变压器的保护措施
答:
对于10kV变压器,通常应该设置以下保护:
2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护
。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器的局部发生故障时,常常是破坏绝缘或变压器油产生气体。监视气体发生的速度,分析气体的各种特征及成分,可以间接地推测故...
变压器
在哪个阶段应该做哪些
保养
或者检测啊???
答:
主要内容有清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油等。
油浸式变压器
尺寸变压器在实际工作中应注意的事项
答:
一、
油浸式变压器
尺寸容量(KVA)外型尺寸(mm)轨距(mm)30980*660*1020400*400501100*710*1100400*450631130*685*1160400*450801090*710*1100400*5501001100*730*1230400*5501251240*750*1250550*5501601190*790*1150550*5502001250*830*1200550*6502501320*865*1280550*6503151350*900*1380(台子长:1...
有带高低压配电房的
变压器保养
步骤是
怎样
的?
答:
4、对高压配电室每周进行一次地面的清扫
,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。二、低压配电装置的维护保养规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异...
变压器
离居民区至少几米?
答:
按照国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器
要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。
请问正常运行的备用高压变庄器,停用2年投入运行时要注意那些问题?_百度...
答:
2.5.5新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于12h。2.5.6变压器在停运和保管期间,应防止绝缘受潮。2.6保护装置的运行 2.6.1对容量800kVA及以上的
油浸变压器
应
装
设气体保护装置。2.6.2停运满一个月的变压器在恢复送电前,必须进行清扫、检查、绝缘电阻测量,认可合格...
大家正在搜
10kv油浸式变压器安装
10kv油浸式变压器型号
油浸式10kv变压器
10kv油浸式变压器重量
10kv油浸式变压器规格型号
10kv油浸变压器参数
10kv变压器耐压打多少
10kv变压器耐压规定值
10kv干式变压器参数
相关问题
怎么维修10KV油浸式变压器绕组
我家附近有一个10kv户外油浸式变压器距离我家房屋只有4.7...
请问安装变压器应该与住宅楼保持多少米距离?
10kv变压器有放露天工作的吗!?
油浸式变压器和干式变压器的利与弊?
国家对于变压器安装的安全距离是多少?
变压器离房子多少米为安全距离
变压器离建筑物的安全距离有规定吗