有带高低压配电房的变压器保养步骤是怎样的?

进一个工作被老到这上问题,所以请教下大家。
写错字了,是“问”字不是“老”字。

一、高压配电系统的维护保养规程

1、对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并做好巡视记录,每天两次。

2、巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。

巡视检查内容如下:

1、进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。

2、高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触,翻线柜、进线柜、计量柜、

3、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜、公用房变压器输出柜等的三相电压是否平衡且在规定的范围内,三相电流是否正常,温湿度是否正常。变压器的温度是否超过允许值,变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。

4、对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。

二、低压配电装置的维护保养规程

对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。

巡视检查内容如下:

1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异声、异味。

2、三相负荷是否平衡,三相电压是否相同。

3、低压绝缘子有无损伤和歪斜,母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地连接是否良好。

4、低压电容补偿是否正常,有无异声异味。

5、低压配电装置的停电清扫和检查每年至少两次,检查的内容包括母排和各个空开螺钉的紧固,一般在夏季和冬季高峰负荷之前进行,最好在每年的5月和10月,每周对各个低压配电室进行一次清扫。


扩展资料:

安全规程

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力   。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

参考资料来源:百度百科-高低压配电房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
配电房电气设备维护保养规程
一、 干式变压器的维护保养规程
处于运行或停运的变压器每年例行维护一次,停止运行的变压器在投入使用前增加维护一次。
维护步骤:
1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。
2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。
3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。
4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。
5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。
7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。
8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。 二、
低压配电柜的维护,每半年一次。
1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电
的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。
2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧
负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。
3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧
密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。
4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可
用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。
5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。
6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。
7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。
第2个回答  2013-08-13
变压器分为干式变压器和油浸式变压器,干式变压器日常巡视查看的就是温度,如果变电站配有测温枪,可以用测温枪对准电缆一二次接点查看温度,好好看看说明书,查看一下变压器风机在多少度自动启动,厂家一般设定为80°;油浸式变压器就得观察油枕,轻瓦斯,还有硅胶。这是在运行状态·只能这么观看,想进行全面维护,需要等变压器停下电来,做预防性试验,这样可以全方位对变压器进行检查和试验!

望采纳!本回答被提问者采纳
相似回答