变压器在哪个阶段应该做哪些保养或者检测啊???

如题所述

变压器在运行阶段应该做保养检测,具体如下:

①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。

②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;

主要内容有清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油等。

扩展资料

平时巡视需注意:

变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。

A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。

B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。

C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。

D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。

E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。

F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。

G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-28
变压器大修项目及周期
1) 变压器一般在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修再一次。
2) 箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏时,才进行大修。
3) 在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。
4) 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,经总工程师
批准,可适当延长大修周期。
大修项目
1) 吊开钟罩或吊出器身检修;
2) 线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;
3) 铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的检修;
4) 油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;
5) 冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修;
6) 安全保护装置的检修;
7) 油保护装置的检修;
8) 测温装置的校验,瓦斯继电器的校验;
9) 操作控制箱的检修和试验;
10) 无励磁分接开关和有载分接开关的检修;
11) 全部密封胶垫的更换和组件试漏;
12) 必要时对器身绝缘进行干燥处理;
13) 变压器油处理或换油;
14) 清扫油箱并进行喷涂油漆;
15) 大修后的试验和试运行;
变压器小修项目及周期
小修至少两年一次.安装在特别污秽地区的变压器,应缩短检修周期。
小修项目
1)消除已发现而就地能消除的缺陷;
2)清扫外壳及出线套管.发现套管破裂或叫垫老化应更换.漏油者应拧紧螺丝,或更换橡胶垫;
3)检查外部,拧紧引出线头.如发现烧伤,应用锉刀修正后接好;
4检查油面计.清除油枕中的油污,缺油时应补油;
5)检查呼吸器及出气瓣是否堵塞.并清除污垢;
6)检查瓦斯继电器引线是否完好;
7)检查放油门及各部的油截门是否堵塞;
8)跌落式熔断器保护的变压器应检查容管,容丝是否完好正常;
9)检查变压器的接地线是否完好.腐蚀严重时应更换;
10)测量绕组的绝缘电阻是否合格。
新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期
注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……
变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧 0.4KV不小于300兆欧
母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧
电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
第2个回答  推荐于2016-12-01
答:根据提问分两步解答:
一、关于变压器检修,分为小修和大修:
1、小修:小型变压器每年一次。电压超过10千伏,容量大于1800千伏安的变压器,每半年一次。
检修内容:清扫变压器,做好外部检查,处理缺陷,进行绝缘电阻测定。每两年抽取一次油样查验,补充油量。
2、大修:一般每5年—10年进行一次。
检修内容:除小修项目外,还要把变压器打开,吊出铁芯,清扫和清洗线圈,(发现损坏的应进行重绕绝缘或更换线圈),修理内部部件等。
二、关于检测问题:
变压器在运行中应结合具体情况,经常进行测试,以便掌握变压器运行中的状态,保证变压器安全运行,检测项目有:
1、温度测定;
2、负荷测定;
3、电压测定;
4、绝缘电阻测定。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-08-07
最好将高压发生器放置在一个特制的木座上,以便隔潮。 7. 检查高压发生器cha 普通人只能做普通的保养,就是在停电的时候用吸尘器把变压器柜内
相似回答