66问答网
所有问题
300千瓦用多大电缆线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-24
可以用125-150平方的铜芯电缆。
根据查询齐家网得知,可以用125-150平方的铜芯电缆,根据每千瓦2a的电流来看,300千瓦就是600a,而每平方铜芯电缆可载荷的电流在5-7a左右,由此可以计算出300千瓦就要选择100平方的铜芯电缆才能满足使用需要,同时考虑到以后的增容情况,故而选择125-150平方的铜芯电缆是更合适的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UixnUn9pp2sv9vDns9x.html
相似回答
300千瓦用多大的电缆
?
答:
300千瓦的用电器用240平方的铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=536A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选240平方的铜电缆。
300千瓦用多大的电缆
答:
根据电线电流对照表,
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。300千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=300...
300千瓦用多大电缆线
答:
可以用125-150平方的铜芯电缆
。根据查询齐家网得知,可以用125-150平方的铜芯电缆,根据每千瓦2a的电流来看,300千瓦就是600a,而每平方铜芯电缆可载荷的电流在5-7a左右,由此可以计算出300千瓦就要选择100平方的铜芯电缆才能满足使用需要,同时考虑到以后的增容情况,故而选择125-150平方的铜芯电缆是更...
300kw用多大
的
电线
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
300千瓦用多大电缆线
答:
一般来说,240平方毫米的铝
电缆线
可以承载约600安培的电流,因此适合用于
300千瓦
的负载。此外,电缆线的选择还
需要
考虑其工作环境、敷设方式、长度等因素,以确保电缆线的安全和稳定运行。在实际应用中,建议咨询专业的电气工程师或电缆线制造商,以获取更准确的电缆线选择建议。
电动机额定
300kW
,
需要多大电缆
?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用
120平方铜芯
电缆
(或者150平方铝芯电缆)。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
大家正在搜
300千瓦380v需多少平方电线
280千瓦用多大电缆
300kw三相四线需要多大电线
300千瓦三相用多大电缆线好
300千瓦用多大的铝芯电缆
300千瓦用多大铝电缆线合适
300KW负荷要多大电缆
3百千瓦用多大电缆线
300kw用多大电缆铜线铝线