66问答网
所有问题
当前搜索:
280千瓦用多大电缆
280
kw380v
用多大电缆
答:
对于280KW的负载380V的电压下所用电缆如下:
1、如果使用的是铜芯电缆,建议使用120平方毫米的电缆
。2、如果使用的是铝芯电缆,则建议使用150或185平方毫米的电缆。电缆是一种由一根或多根互相绝缘的导线组成的导线集合,这些导线通常被密封在护套中。它们主要用于电力传输,特别是在长距离和大容量的电力传...
280千瓦用多大电缆
答:
1、单相220V 负载电流=280KW/220V=1273A 可选用载流量是430A的 2x185平方毫米的3根电缆并联使用
。2、三相380V 负载电流=280KW/(根号3x380Vx0.8)=532A 可选用载流量是282A的 3x150平方毫米的2根电缆并联使用。学习,是指通过阅读、听讲、思考、研究、实践等途径获得知识和技能的过程。学习分...
280
kw三相四线50米长需要
多大
的铝
电缆
?
答:
380V三相供电,功率
280
kW,功率因数0.8,负载电流531.8A,可选400mm²聚氯乙烯1芯铝线缆,推荐载流量589A, 传输距离50米时受电端电压 377.9V,
280
kw380v
用多大电缆
答:
一般来说,280kw380v电流是560A左右,
用两根3*1501*70的铜缆或两根3*1851*95的铝缆就行
。建议用铝缆,会减少很多投资,效果一样。铜铝缆价格差4、5倍。电线大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平方的铜芯线...
280
KW电机应选择
多大
载流的开关?选择多大截面面积的
电缆
?过载保护的...
答:
功率
280
kw的额定电流I=280/1.732/0.38/0.8=280/0.53=523安载流开关应大于1.5倍额定电流以上,选用800—1000A过载保护设定值应大于1.3倍额定电流,小于载流开关额定电流,选700A如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
120平方毫米,铝电缆180平方毫米。如果是中距离(几百米),铜...
280千瓦用多大
的铝芯
电缆
答:
280千瓦用多大
铝芯电缆 280kw,它的电流大约是在530A左右,因此需要2根185或者3根95的铜电缆才能使用。如果是铝线,那应该使用3根150或者2根240的电缆可使用,这样的
电缆使用
起来才更加的安全。安装电线的注意点有哪些呢 1、安装电缆时,必须先要正确它的连接方式。安装时还要避免出现接缝,若有接头,...
280千瓦
电机需要配
多大
的铜芯
电缆
答:
1、
280
Kw电机用150铜缆 2、380Kw电机用185铜缆 3、480Kw电机用240铜缆 1、一般来说,小型异步电机指的就是感应运转型异步电机。这种电机不只在启动时,在运转时也使用辅助线圈和电容器。虽然启动转矩不是很大,但其结构简单,信赖度高,效率也高。2、随负荷的大小,电机的额定转速也会改变。3、可以...
280
kw380v
用多大电缆
答:
280千瓦
380电压的电流是560安培左右,可以用两根3150加170的铜缆或两根3185加195的铝缆。
电缆
在运行过程中,不仅有电流通过,还会产生一定的热量,因此电缆在选择时,需确保电缆的截面积能够承载实际运行过程中的电流大小,避免出现电流过载的情况,导致电缆被烧毁,发生安全问题。
280
kw电机
用多大电缆
答:
280
kw,工作电流510A,启动电流1500A以上,至少需要185平方mm的铜芯线
电缆
2根并联使用,如果供电距离超过100米,考虑使用3根185电缆并联使用。
280千瓦用多大电缆
答:
功率
280
KW,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是472.7A 如果距离不远无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*240mm2的铜芯
电缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
280千瓦用多少平方的铝线
380v280kw用多大电缆
150平方铜电缆能带多少千瓦
280千瓦电机需要多大电缆线
288kw居民用电用多大的电缆
280干瓦加热需多大电缆呢
车间280千瓦用多少平方的线
280千瓦需多大电缆
空调280千瓦电机用多大电缆