3百千瓦用多大电缆线
300
千瓦用多大
铜芯
电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容 建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特。就能满足你的电源需求...
总功率300
KW
选择
多大
的
电缆
答:
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
,240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
300
kw需要多大电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
300
KW
负荷,长200M,
需要多大
的铝芯
电缆
?怎么计算?
答:
1KW大约2个电流,300
KW
电流约500到600A之间,铝芯
电缆
每平方毫米通电能力约
3
个电流,二百米距离不算远,基本不用考虑压降,所以用185平方铝线就可以了 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 18 13 zhanghengwen 采纳率:24% 擅长: 暂未定制 其他回答 哥们,我建议你还是别用铝芯电缆,改用铜芯的吧,铜芯...
350
KW
电压380需要
用多大
的铜芯
电缆
?
答:
350KW电压380需要用300平方的铜芯电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=350/(1.732X0.38X0.85)=625A(功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方的铜电缆。距离较远可选400平方电缆。
三相四线三百
千瓦要多大
的
电缆
答:
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电缆,360平方的铝芯电缆
。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
3百千瓦
功力4百米长度用多少大的铝
电缆
?
答:
我觉得这种情况的话,一般情况下
使用使用
6平方或者是12平方呢,就完全可以。
320
千瓦需要多大
的
电缆
答:
240mm²的铝
电缆
,150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率130
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流603A,查电缆手册YJV知,需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。
300KVA
用多大
的
电缆
?
答:
如果是380V50HZ网电,300KVA用107.251平方毫米的
电缆
。300KVA=300
KW
=300000W 铜导线电流密度按5A/MM²计算 根据三相四线制功率计算公式:P=√
3
UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)电缆截面积S=536.254÷5=107.251(平方毫米)...
30kw电机300米
用多大电缆
?
答:
30kw电机 三相 380V 电流 60A,正常10平方铜线可以用 300米电阻=300*0.0185/10=0.555欧姆 压降=0.555*60=33.3V偏大 用16平方铜线 300米电阻=300*0.0185/16=0.35欧姆 压降=0.35*60=21V 勉强可用
1
2
3
4
5
6