什么是发变组稳态短路试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-21
在发电机和变压器的单元结线中,在变压器高压侧短路,发电机零起升流,测量定子电流(变压器高压侧电流)和励磁电流的相对关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UisDisvvs.html
相似回答
发电机
短路试验
为
什么
要将出口短接
答:
发电机的短路试验是稳态短路试验,
即是人为在在发电机出口安装短路线,逐渐升速、加励磁电流,使定子电流逐步升到其额定电流
。记录不同的转速、励磁电流数值、定子电流数值,作出励磁电流数值、定子电流数值的对应曲线。该曲线应是一条直线。
该曲线与过去的曲线对比,就可发现有无问题
。由于是定子电流加到...
发电机短路试验和
发变组短路试验
的区别?有必要都做还是做单项试验即可...
答:
发变组短路试验是检验先安装或大修后回路差动保护CT极性的,检查差动保护CT回路接线是否正确的
,包括发电机差动、主变差动、厂高变差动及发变组大差动。
发变组
做实验时电气相关操作有哪些
答:
变压器的空载冲击试验;发电机的空载试验;发电机
短路试验
;
发变组
与系统的徦同期试验;上述实验合格后发变组方能并网。变压器的空载冲击试验前,电气运行人员要检查发电机与变压器已经做好隔离措施,将变压器高压侧连接的系统腾出一条母线,经调度同意用一条高压线路单独向变压器进行冲击试验,试验前要与继...
发电机大修后应作哪些
试验
?运行人员如何配合
答:
2)发变组保护传动及联锁试验,保护控制回路信号检查
。 3)机组大联锁保护试验。 3、发电机绝缘电阻测量 4、发变组特性试验 1)发电机转子交流阻抗试验。 2)发电机短路试验。 3)发电机空载试验。 4)发电机同期装置试验(假同期试验)。 5)励磁调节器升压、通道切换试验。三、锅炉试验项目 1、...
发电机内部
短路
是怎么造成的?
答:
如果刚好在输出短外部当然没有电流了,不然也不
叫短路
,短路:电流不经过负载直接回到电源的令一端.发电机线圈内部短路,励磁线圈短路就无磁场,熔断器熔丝烧断,严重的会烧坏线圈的,假如电枢线圈短路就没有电流输出了,还会烧坏电枢的,检查你的发电扣线圈接头是否正确,还有整流管,一般可解决。
继电保护测试仪主要做哪些
试验
?
答:
继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性
试验
,继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,
发变组
保护相关试验,还有就是自动准同期装置,备自投装置,母线差...