66问答网
所有问题
发电机短路试验和发变组短路试验的区别?有必要都做还是做单项试验即可?
试验方法不用赘述了,试验的意义区别和实际应用回答即可。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-17
试验目的不同
发电机短路试验时核对发电机短路特性的,测定定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线,检查三相电流的对称性。
发变组短路试验是检验先安装或大修后回路差动保护CT极性的,检查差动保护CT回路接线是否正确的,包括发电机差动、主变差动、厂高变差动及发变组大差动。
相似回答
发电机短路
特性
试验
怎么做?
答:
发电机短路
一般用载流量满足要求的铝排将发电机定子三相出线短路并接地,如果发电机出口有开关,偶也有在发电机开关出口接短路排。准备工作就绪后,在机组全速下,调节励磁电流,做上升和下降短路特性试验,并比较定子三相短路时,定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线。
短路试验
对保护的要求是:对会误动的...
发电机
大修后应作哪些
试验?
运行人员如何配合
答:
3)机组大联锁保护试验。 3、发电机绝缘电阻测量 4、
发变组
特性试验 1)发电机转子交流阻抗试验。 2)
发电机短路试验
。 3)发电机空载试验。 4)发电机同期装置试验(假同期试验)。 5)励磁调节器升压、通道切换试验。三、锅炉试验项目 1、电动门、调门(或挡板)行程试验。 2、辅机转动及转机...
水电站检修的类别有那几种?各工期一般为多少?
答:
6、消弧线圈检查与处理 64 7、
发电机
压油泵电机检查处理 64 8、顶盖排水泵电机检查 65 9、4#机进水口闸门电机检查 66 二、 高压开关部分 66 1、4#发电机出口刀闸0143G检查处理 66 2、4#发电机封闭母线加装测温电阻 67 3、4#发电机消弧线圈刀闸0140G检查 67 4、214DL操作机构检查 67 5、2149...
什么是
发变组
稳态
短路试验
答:
在
发电机和
变压器的单元结线中,在变压器高压侧短路,发电机零起升流,测量定子电流(变压器高压侧电流)和励磁电流的相对关系。
发变组做
实验时电气相关操作有哪些
答:
发电机短路试验
;
发变组与
系统的徦同期试验;上述实验合格后发变组方能并网。变压器的空载冲击试验前,电气运行人员要检查发电机与变压器已经做好隔离措施,将变压器高压侧连接的系统腾出一条母线,经调度同意用一条高压线路单独向变压器进行冲击试验,试验前要与继电保护专业人员核对应投退的保护。试验结束...
发电机
带主变压器升流
试验
注意事项
答:
这方面的规定应该没有,只能分解为为三部分的注意事项,即发电厂及变电站部分、高压试验部分。
大家正在搜
发电机短路试验目的
发电机短路试验步骤
发电机短路
发电机匝间短路
发电机短路特性
发电机短路阻抗
同步发电机短路比
发电机短路特性曲线
发电机不发电检查方法
相关问题
发电机短路试验和发变组短路试验的区别
发电机的三相稳态短路特性试验的接线和试验方法怎样??
发电机的三相稳态短路特性试验的接线和试验方法怎样
发电机短路试验为什么要将出口短接
发电机有那些试验项目,怎么做?