什么是变压器的空载试验和短路试验

如题所述

变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此变压器空载时输入功率可以认为全部是变压器的铁损。一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。变压器的短路试验通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。通常电力变压器在额定电流下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量的增大而下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-17
变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流的百分数表示,即:
进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。
变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压,短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示的:
此时求得的阻抗为短路阻抗,同样以被加压线圈的额定阻抗百分数表示:
变压器的短路电压百分数和短路阻抗百分数是相等的,并且其有功分量和无功分量也对应相等。
进行负载试验的目的是:计算和确定变压器有无可能与其它变压器并联运行;计算和试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化。
第2个回答  2017-01-28
变压器的空载试验:在变压器二次开路的情况下,对变压器一次侧加电压,从0逐步升至额定电压并记录对应的一次电流,或简化为只记录额定电压下的一次电流。
变压器的短路试验:在变压器二次短路的情况下,对变压器一次侧加电压,从0逐步升高,至二次电流达到额定值,记录一次所加的电压。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-01-13
变压器空载试验:变压器一侧开路,另一侧施加额定电压的试验。为了试验简单方便,通常高压侧开路,低压侧施加额定电压。空载试验测量变压器的空载电流和空载损耗。
变压器短路试验:变压器一侧短路,另一侧施加电压使变压器线圈中电流达到额定值的试验。为了试验简单方便,通常将低压侧短路,高压侧施加电压。这时所加的电压值就是变压器的阻抗电压。短路试验测量变压器的阻抗电压和负载损耗。
空载试验和短路试验都是变压器的例行试验。
相似回答