第1个回答 2019-06-17
变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流的百分数表示,即:
进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。
变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压,短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示的:
此时求得的阻抗为短路阻抗,同样以被加压线圈的额定阻抗百分数表示:
变压器的短路电压百分数和短路阻抗百分数是相等的,并且其有功分量和无功分量也对应相等。
进行负载试验的目的是:计算和确定变压器有无可能与其它变压器并联运行;计算和试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化。
第2个回答 2017-01-28
变压器的空载试验:在变压器二次开路的情况下,对变压器一次侧加电压,从0逐步升至额定电压并记录对应的一次电流,或简化为只记录额定电压下的一次电流。
变压器的短路试验:在变压器二次短路的情况下,对变压器一次侧加电压,从0逐步升高,至二次电流达到额定值,记录一次所加的电压。本回答被网友采纳
第3个回答 2017-01-13
变压器空载试验:变压器一侧开路,另一侧施加额定电压的试验。为了试验简单方便,通常高压侧开路,低压侧施加额定电压。空载试验测量变压器的空载电流和空载损耗。
变压器短路试验:变压器一侧短路,另一侧施加电压使变压器线圈中电流达到额定值的试验。为了试验简单方便,通常将低压侧短路,高压侧施加电压。这时所加的电压值就是变压器的阻抗电压。短路试验测量变压器的阻抗电压和负载损耗。
空载试验和短路试验都是变压器的例行试验。