66问答网
所有问题
高层建筑pkpm建模时要不要把地下室一起建进去
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-08-22
必须要把地下室建进去啊,这对计算影响很大的。而且地下室的顶板的板厚、荷载大小、以及混凝土强度等级对结构的影响很大。最重要的是 不建地下室 你嵌固端所在的层号填多少啊!一般都是嵌固在地下室顶板上!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UiUvn2n9xpiii92psDi.html
相似回答
PkpM
地上钢结构
建模
需要考虑
地下室
吗?
答:
如果嵌固端在地下室顶板的话,可以不和地下室一起建模
,直接建立地上部分模型就可以,计算参数里指定嵌固端位置。根据计算结果判断地下室顶板是否满足嵌固端的要求。
pkpm
地下室
和上部结构是否
一起建模
答:
一起建模
砖混结构含有
地下室
,
用PKPM建模
做基础的问题
答:
应该没什么问题,如果你是做毕设设计就不要考虑就好了,主要原因是:你设计基础主要是用到上部荷载传到基础顶的荷载标准值和基本组合值。1. 标准值是用来确定条基宽度的,设计时一般都有适当的放大的;2. 基本组合值,这个主要是用来算基底反力的,如果你的基础埋深大了,基础上的覆土本身就会抵消基底...
框架结构 建入地梁层 此层在
pkpm中
需填入
地下室1
层么?谢谢!
答:
一般都要填,看个单位的习惯
pkpm建模时
是否 和裙房
一起
建模?我的设计主楼和裙房
地下室
相通为地下车...
答:
严格来讲,应该是
一起建
算一遍,在分开建算一遍。整体
模型
和分塔模型的整体指标都要满足要求,构件内力取大...但鉴于内力取大这事比较麻烦,一般都是要求整体模型和分塔模型的整体指标都要满足要求,构件内力取分塔模型的。
地下室
外墙单独算时
PKPM模型
在外墙位置所设梁线荷载如何考虑?
答:
建模的时候把地下室
外墙都
建进去
啊。有地下室外墙了,地下室层顶外圈就没有梁了。上面的荷载按墙间荷载输入。有问题可以直接向我提问。
大家正在搜
相关问题
求教pkpm建模,无地下室,时什么时候要把首层地面建为一个标...
pkpm建模时是否 和裙房一起建模?我的设计主楼和裙房地下室...
在建筑结构设计中,用PKPM把地框梁和地框柱输入建模时,是否...
地下室外墙需不需要一起建模算基础?
pkpm车库建模塔楼需要建进去吗
pkpm建模的时候要不要建地梁层
PKPM建模时框架结构没有地下室,按基础以上建模,第一层地面...
pkpm建模,没有地下室的建筑需要建一个基础顶板的层吗?